湖北变压器价格最低告诉你湖北变压器安装中容易忽视的问题
一台10kV湖北变压器,在实际使用中频繁出现爆裂损坏现象。初怀疑是湖北变压器二次侧二次设备损坏对地短路引起,更换之恢复正常。不久又发生同样故障,并且都是只损坏湖北变压器,二次侧其他二次设备均正常。因此,分析是湖北变压器接线上存在问题。 如图1所示,该湖北变压器采用V(B)相直接接地及中性点经火花间隙接地。图中V(B)相接地点选在保险管FU2的末端。而实际接成了图中虚线所示之处。为了防止湖北变压器绝缘损坏时,高压串入低压而对设备和人员造成危险,湖北变压器均要在二次侧接地,但是接地点是不可以选在保险管之前。为防止雷电波引入湖北变压器二次侧,通常在湖北变压器中性线上装有阀型避雷器(F)。当阀型避雷器(F)瞬间放电后如不能及时恢复,相当于湖北变压器V(B)相对地短路。由于该二次侧接地点被接到了保险管前,长时间的短路最终将使湖北变压器烧毁。所以接地点选取错误就是故障的原因。该故障虽然不是雷电引起,但由于阀型避雷器(F)本身的质量问题,又遇几天下雨,导致阀型避雷器(F)受潮出现不规则的软击穿,所以当湖北变压器烧毁后很难发现有损坏的二次设备且保险管均完好。就容易误认为是湖北变压器的质量问题。